鄂州变压器的线圈是一根根缠绕在里面的像蛇一样的东西就是线圈,一般的线圈都是经过高温高压进行的,能够有效的进行提供鄂州变压器的电流和电压,当出现电路中的电压和电流不稳定的时候还可以进行调节,出现紧急事故的时候还可以进行报警,阻止事故的发生。我们不要小看了这个线圈,这个可是个小物件,大用途啊。今天我们主要是探讨的鄂州变压器线圈的温度问题,鄂州变压器一旦通电进入到了工作状态中就会温度上升,但是主要是怎么进行变化的呢?
国家标准(油浸鄂州变压器)顶部油温一般调整在85℃,如果超过85℃,要分析原因:1、如果是因为室温过高,负荷过重等慢慢上升,可以超过85℃继续运行,但最高不能超过95℃(这时鄂州变压器中心铁芯或绕组是105℃,会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁鄂州变压器);2、鄂州变压器超过85℃运行时,鄂州变压器顶部油温与室温温差不能超过55℃,如果超过,可能是严重超负荷、电压过低、电流过大、内部有故障等,继续运行会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁鄂州变压器。
国家标准《干式鄂州变压器》GB6450-1986对干式鄂州变压器的温升限值做出了规定。1、对干式鄂州变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60℃;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75℃;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80℃;当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100℃;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125℃;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150℃。
一般来讲,鄂州变压器的线圈的温度是可以进行调节的,大家可以根据电路中的电压和电流进行自行调节就可以了,出现事故请立即切断电源进行维修!